S7 300 ANALOG CIKIŞ MODÜLÜ

ersoz

Üye
Katılım
10 May 2013
Mesajlar
1
Puanları
1
Arkadaşlar, çalıştığım iş yerinde s7 300 plc ile danfoss marka inverter 4-20 mA plc analog çıkış ile inverterin analog girişinden 4-20 mA ile kontrol ediliyor. 4-20 mA,bilgisayar ekranında yüzde değer yazılarak belirleniyor. Analog çıkışındaki mA bilgisayardan yüzde değerini, artırsakta düşürsekte 4 mA de sabit kalıyor. Sorun; yazılım, analog cıkış modülü veya başka bir şey olabilir mi? Yardımcı olursanız memnun kalırım.
 
Programdan online olup çıkışı izleyebilirsiniz.Ozaman yazılımsalmı yoksa donanımsalmı sorunu anlayabilirsiniz.Değer ataması yaptığınız panel ile cpu arasındaki haberleşme kopuk olabilir
 