s7 300 cpu ile donanımla ilgili bir soru.

Katılım
4 Nis 2008
Mesajlar
419
Puanları
1
Herkeze selamlar..

Az önce siparişlerim geldi.
gelen malzeme : CPU 314C-2PtP 6ES7 414-6BH04-0AB0

TIA V 11 ile programlayacağım.
TIA V11 de donanım seçeneğinde: CPU 314C-2PtP 6ES7 414-6BG03-0AB0

bu ufak fark sorun olurmu.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Çalışır, ama sorun çıkma ihtimali de var. Program onu farklı bir plc olarak görecektir eğer çalışmalarında farklılık olan bir işlem yaptırmak istersen olabilir. Fakat TIA Portalın Hardverini güncellersen sende bulunan CPU nun koduda gelebilir. Hardver kısmında katalog güncellemesi yapmalısın.
 