S7-300 Fm350-2 Flow Problemi


Yazılımsal olmadığını düşünmemin sebebi belli bir periyodunun olmaması. Dediğiniz gibi bir stuck durumu vb olsa belli bir periyotla yapardı diye düşünüyorum. Ama tabiki illa belli bir periyodunun olmasını gerektirecek mantık hatasının olması da gerekmez.

Dış etkenlerde herhangi bir sorun olmadığını düşünüyorsanız makina çalışırken PLC'ye bağlanıp izleyeceksiniz. Yazılımdan takibi yapılarak sorunu bulmaktan başka seçeneğiniz yok gibi. Problemin çözümünüde burada paylaşırsanız benzer sorunlarla karşılaşan arkadaşlara da bir referans olur. Kolay gelsin.
 
pulse gondermelerde pulse zamanı onemldir, mesela 100litre için pulse suresi uzun ayarlanmışsa bunu karşıya pulse olarak aktarması biraz uzun surer, toplam alıyorsanız onemli degildir ama akış için ölçme aralığı onemlidir
 
@wild_for @sahinhan yurtdisi seyehatimden dolayi biraz gec donebildim. Sorun program yazilimdan kaynakli oldugu goruldu. Bir math isleminin baska bir math isleminde artirimli olarak oldugu goruldu. Yani kurulu sistemde herhangi bir sorun yok. Yardimlariniz ve ilginiz icin cok tesekkurler
 