KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
şebeke fazının ornegını alman gerkli 220den yarımdalga dogrultucu yapıpgerilimbölücüler ile düşürüp bir opto izalatörkullanıp s7 300 girisine baglarsan olabilir. benimönerdigim hızlı sayıcı kullanmandır.
elektronik bilgisine ihtiyacın var.Trafoyla şebekeyi 24 v a düşür 220/24v ac sonra yarimdalga dogrultmac yap iki diyot ile sonra elde ettigin cikisi bir on direnc araciligi ile optokuplere gir opto izalatorun kollektor ucunu 'plc sisteminin +24v vdc yebagla emiter ucunundan iki hat cikar birini direk 10kohm diriencle plc sisteminin -hatina bagla emiterden cikardigin diger ucuda plc hizli sayici 313c ye gir. 220v /24 trafo yerine 220yarimdalga dorultup uygun direnclede optokuplere girebilirsin riske girmek istemiyorsan trafo kullan. optokupler olarak cny17 kullanabilirsin diyotlarin 1n4007 olabilir trafo optokupler on direnci 2.2k olabilir.
elektronik bilgisine ihtiyacın var.Trafoyla şebekeyi 24 v a düşür 220/24v ac sonra yarimdalga dogrultmac yap iki diyot ile sonra elde ettigin cikisi bir on direnc araciligi ile optokuplere gir opto izalatorun kollektor ucunu 'plc sisteminin +24v vdc yebagla emiter ucunundan iki hat cikar birini direk 10kohm diriencle plc sisteminin -hatina bagla emiterden cikardigin diger ucuda plc hizli sayici 313c ye gir. 220v /24 trafo yerine 220yarimdalga dorultup uygun direnclede optokuplere girebilirsin riske girmek istemiyorsan trafo kullan. optokupler olarak cny17 kullanabilirsin diyotlarin 1n4007 olabilir trafo optokupler on direnci 2.2k olabilir.
analizör olayını yapmak istemiyorum benim düşünce bi kart yapıp şebeke frekansına veya cosQ değerine göre 4-20mA veya 0-10v gibi referans voltajı almak stiyorum bunun imkanı varmıdır acaba? forumlarda aradım sadece pic ve led display lerle yapılmışları var
uygulaman sadece frekansı okumak ıse analızor pahalı olur yaklasık umg96s 1000 ytl dediğim elektronik kartı yapar isen 50 ytl fark ortada kapsamlı istiyorsan güç gerilim akım frekans vs tabiki analizor kullanman avantajlı.umg96