merhaba arkadaşlar s7 300 hk bir sorum olacak size
elimizde s7 300 cpu315 2dp ve buna bağlı et200m var
et 200m'e bağlı cp340 rs232c modülü var.buna bağlı 7 segment bcd dısplay modülü var.amacımız plc de counter yazıp,dısplay'e aktarmak.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
7 segment displayin rs232 den haberleşen kendi sürücü kartı varsa yapman gereken plc den buna uygun veriler göndermek. Yoksa ayrıca rs232 den haberlesen bir 7 segment sürücü kartı alman yada yapman lazım. Forumda pic ile 7 segment konusu pek yok. Baska yerlerden ara bulursun.
Bcd display genelde output kartlarına takılır. Kartın her 4 bitinden bir dijit sürülür. Plc den gönderdiğin verinin tipi Bcd olmalı. 1 dijit bcd display 0-9 arasında rakam gösterebilirsin. Dijit sayın artıkça Output kartına göndereceğin veri QByte ve QW şeklinde olacaktır. Bu da sana 2 dijit yada 4 dijitlik bigi verme imkanı veriri.
Dikkat etmen gereken bir konuda QW adresine gönderdiğin Bcd veri bağlantıyı yaparken düşük degerli ve yüksek degerli bilgi nedeni ile dijit bağlantılarınında, dijjitlerin yerlerini değiştirmen gerekeceğidir.
Bu arada Bcd displayin rs232 portlu bir modelmi? Anlayamadım. Öyleyse cihazın manuelini temin etmen gerekecek.