Merhaba arkadaşlar,

Şu anda sahip olduğumuz sistem s7-300 CPU315-2DP ve dijital input/outputları.
Sürücü olmadan 4 tane 2.6kw AC motor 50hz de 1500rpm civarında çalıştırılıyor.
Benim öğrenmek istediğim sürücü koymadan bu motorlara PLC ile hız kontrolü sağlayabilir miyiz? Motorlara encoder koymamız mı gerekir yoksa ne gibi bir uygulama yapabiliriz?
Bu konulara çok yeni olduğum için kafam biraz karıştı.
Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler..
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
sürücü 50Hz ac frekansı düşürerek motora verdiği için motorun hızı düşüyor. sen bunu plc'de nasıl yapmayı düşünüyorsun?
eğer motor bilezikli asenkron motor ise yolverme dirençleri ile birkaç kademeli yapabilirsin. veya sincap kafesli asenkron motorsa uzun süre yıldız kontaktörünü çektirerek yıldızda çalıştırabilirsin ama bu da hiç mantıklı değil.
uzun lafın kısası,sürücünün yaptığı iş başkadır,plc'nin yaptığı iş başka. senin istediğin olayı da sürücü yaptığına göre yapılamaz. yapılsada mantıklı olmaz.motora 2saniye elektrik verip 1 saniye elektriğini keserek motoru yavaşlatmak sence mantıklı mı mesela? tabiki değil.zaten kontaktör falanda dayanmaz ona
Sürücü lazım sana.
eğer motorlar aynı anda çalışıp aynı anda duruyorsa 1 adet 15kW sürücü işini görür.
 
Anladım ne demek istediğinizi. Evet aynı anda çalışıp aynı anda duruyolar, dediginiz gibi bi yol düşüneyim o zmn.
Teşekkürler cevabınız için
 
Maliyetten kaçma ve hepsine birer sürücü koy derim. Sürücüleri de büyük seç. (mesela 2,6kW motor için 5,5kW veya 7,5kW sürücü)
İlerde başının ağrımasını istemiyorsan..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…