exotic81 Üye Katılım 29 Eki 2007 Mesajlar 45 Puanları 1 Yaş 43 8 May 2008 #1 ArkadaŞlar rs485 ÇikiŞli bİr mesafe ÖlÇÜm sensÖrÜnÜ s7-300 plc ile haberleŞtİremİyorum. tx+ ve tx- uÇlari mevcut. ne yapmamiz gerekİyor ? İlgİnİz İÇİn Şİmdİden teŞekkÜr ederİm.
ArkadaŞlar rs485 ÇikiŞli bİr mesafe ÖlÇÜm sensÖrÜnÜ s7-300 plc ile haberleŞtİremİyorum. tx+ ve tx- uÇlari mevcut. ne yapmamiz gerekİyor ? İlgİnİz İÇİn Şİmdİden teŞekkÜr ederİm.
torex Üye Katılım 22 Eki 2006 Mesajlar 366 Puanları 1 Yaş 46 9 May 2008 #2 Mesafe sensörü profibus haberleşmeyi destekliyorsa öncelikle GSD dosyasını PLC programında HWConfig kütüphanesine yüklemelisin. Daha sonra projende Hardware configurasyonu yapıp S7-300 profibus şebekesine bu mesafe sensörüne adres vererek asmalısın. Profibus kablosuyla S7-300 tarafına konnektörle sensör tarafınada kabloları girmelisin. Fakat profibus ı desteklemiyorsa onu bende bilmiyorum. USS diye bir protokolden haberleşme yapmak gerekiyor ve CP340 kartı kullanmak gerekiyor sanırım.
Mesafe sensörü profibus haberleşmeyi destekliyorsa öncelikle GSD dosyasını PLC programında HWConfig kütüphanesine yüklemelisin. Daha sonra projende Hardware configurasyonu yapıp S7-300 profibus şebekesine bu mesafe sensörüne adres vererek asmalısın. Profibus kablosuyla S7-300 tarafına konnektörle sensör tarafınada kabloları girmelisin. Fakat profibus ı desteklemiyorsa onu bende bilmiyorum. USS diye bir protokolden haberleşme yapmak gerekiyor ve CP340 kartı kullanmak gerekiyor sanırım.