S7-300 ile S7 200 ü EM277 DP slaw modülü kullanarak nasıl haberleştirebilirim

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan korfez_
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
  • Etiketler Etiketler
    277

korfez_

Üye
Katılım
26 Mar 2007
Mesajlar
474
Puanları
1
S7-300 ile S7 200 ü EM277 DP slaw modülü kullanarak nasıl haberleştirebilirim
 
önce hardware bağlantılarını tam yapmalısın yani beslemelerin doğruluğunu kontrol et. s7300 den s7200 em277 ye profibus kablonu bağla.simatic manager dan hardware config oluşturup plc ye at. em 277 üzerinde ki power ve dx mode ledleri yanmalı diğerleri yanmamalı. em277 plc ile haberleşemezse dp error lambası yanar.ayrıca s7300 üzerinde BF led yanar. her şey tamsa hardware config de em 277 ye atadığın I Q lar ile s7200 e komut göndere bilirsin s7200 dende V memory lerle gönderirsin. daha ayrıntılı ancak video ile olur ancak zamanım yok. başarılar
 
Selamlar..

bu paneli hangi program ile programlıyabiliyoruz.. MP277 10" keypad
 