bende pg ile bağlantı kurmaya çalışıyorum ama olmuyor.daha önce bir kaç defa bağlanmıştım.ama şimdi s7-200 ve 300'e bağlanamıyorum.bağlantı hatası veriyor.kablo ve ayarları kontrol ettiğimde bir sorunla karşılaşmad.acaba atladığım bir yermi var?yardımcı olursanız sevinirim.
bende pg ile bağlantı kurmaya çalışıyorum ama olmuyor.daha önce bir kaç defa bağlanmıştım.ama şimdi s7-200 ve 300'e bağlanamıyorum.bağlantı hatası veriyor.kablo ve ayarları kontrol ettiğimde bir sorunla karşılaşmad.acaba atladığım bir yermi var?yardımcı olursanız sevinirim.
PG dediğinize göre MPI portundan bağlanmaya çalışıyorsunuz diye yorumluyorum. Ve kablo ve ayarlarınızda da problem olmadığını söylemişsiniz. O zaman geriye bağlanmaya çalıştığınız PLC'nin veya PG'nizin portunda problem var olma ihtimali kalıyor. Başka bir PLC'ye bağlanmayı denediniz mi?
USB / RS232 çeviriciden sonra PC-MPI kablosunu kullanmış olmalısınız. RS232 kablosunu direkt PLC'ye bağlamışsınız gibi anlaşılıyor. Yanlış anlamalar olabilir. Bir PC'nin RS232 portundan veya USB-RS232 çeviricinin RS232 ucundan Siemens S7 300 PLC'ne doğrudan bağlanamazsınız. Araya MPI adaptörü gerekir.
Bende Siemens S7 300 var işlemcisi 312C compact olarak geçiyor adı, Bilgisayara bağlantıyı USB to MPI kablosuyla yapıyorum. MPI çıkışı rs 232 ile aynı özelliği gösteriyor istersen kabloyu seri port kablosuyla uzatabilirsin ben öyle yaptım ve kullanıyorum.
Ethernet portu olanlarda ethernet kablosuyla (hub kullanmıyorsanız cross cable ile) bağlanabiliyorsunuz. İlk defa bağlanırken CPU'nun veya CP'nin MAC adresini girmeniz gerekiyor. Daha sonra IP adresiyle erişebiliyorsunuz. Detaylar için: