Merhaba s7 300 cpu313 te profibus hattındaki uzak I/O lardan herhangi biri koptuğunda ve tekrar bağlandıgında cpu stop a geçiyor bunu önlemek için OB86 dahil ettim sisteme ancak işe yaramadı italya dan gelen sistem benim istediğim gibi çalışıyor ve aralarında bir fark yok gibi cpu hariç (315)bununla ilgili bir önerisi olan varmıdır acaba .
şimdiden teşekürler...
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
merhaba;
CPU özelliklerinde hata durumunda STOP konumuna geçip geçmeyeceği ile ilgili ayarlar olmalı.
şu an bakamıyorum ama sanırım buna benzer bir ayar olacaktı.
bir kontrol ediniz.
iyi çalışmalar.
sayın mackin o zaman hardware den cpu yu sağ tıklayıp object properties den interrupt girip error interrupts bakın. orda hangi interrupları kullanabileceğinizi gösteriyor.
şimdilik sisteme OB82 ilave ederek problemi geçici olarak çözdüm.
Ancak kafama takılan diğer sistemde OB82 olmamasına rağmen OB82 varmış gibi çalışıyor ince bir ayar noktası var ama bulamadım...
Merhaba s7 300 cpu313 te profibus hattındaki uzak I/O lardan herhangi biri koptuğunda ve tekrar bağlandıgında cpu stop a geçiyor bunu önlemek için OB86 dahil ettim sisteme ancak işe yaramadı italya dan gelen sistem benim istediğim gibi çalışıyor ve aralarında bir fark yok gibi cpu hariç (315)bununla ilgili bir önerisi olan varmıdır acaba .
şimdiden teşekürler...