1) MPI baglantısı için fabrika ayarı olarak bağlantı 187.5kbs hızında gelir.PC den kablonu bağladıktan sonra set pg-pc interface ayarlarından ''PC Adapter MPI'' seçip ayarlamalısın.
2) DP hattından bağlanamazsın çünkü hardware de DP haberleşme hattı yüklü değil.Yüklü olmayan bir haberleşmeyle bağlanamazsın.
3) Bağlanmak istediğiniz kablonun sipariş kodunu ve özelliklerini buraya yaz.
6ES7 972-0CA23-0XA0
RS232/MPI,Siemens S7-300/400 PLC Programming adapter cable
Kablo doğru.
Bence karşılaştırma yap:
1) Aynı kablo aynı ayarlarla başka bir cpu ya bağlanabiliyorsa Yeni aldığın cpu da problem var
2) Aynı kablo aynı ayarlarla başka bir cpu ya bağlanamıyorsa kablonda veya haberleşme ayarlarında problem var
3) Siemens ile görüş yardım al.
4) Bunların dışında söyleyebileceğim başka birşey yok.