Arkadaslar program içinde m200.5 seklinde bir bit var flash yapıyor go to yapınca herhangi bir yerde yazılmıyor duyduğum kadarıyla cpu nun ozellıklerınden ayarlanıyormus fakat bir turlu bulamadım bu işlemnasıl yapılıyor yardımlarınız için tesekkurler
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Simatic managerde HW config aç CPU yu çift tıkla açılan pencerede cycle/clock memory tıkla. Açılan pencerede en altta clock memory işaretlidir ve orada yazılı olan byte alanı (sizinkinde 200 yazıyor olmalı) clokc için ayırılmıştır. Bu byte ait Her bir bit farklı frekanslarda clock yapar.
Bildiğim kadarıyla Statik değişkenler, değeri blok (blok hafıza) yürütülmesi sırasında ve sonrasında korunan yerel değişkenlerdir. sadece fonksiyon bloklarda kullanılır.
geçici hafıza fonksiyonlarıdır sfb1 gibi sayıcı ve zamanlayıcıları kllanabilmek içinde kullanılabilir.Blok ilk çalışmasında son tarama süresi sonun bir diğer konumunda hafızasına alır ve silinir.