Elimde 6ES7331-1kf01-0ab0 analog modül var. Modül voltaj, akım, termocouple, PT100 bağlantılarını destekliyor. Modül üzerinde fiziksel bir ayar kısmı(configurator switchi) yok
Bu modüle akım girişi , voltaj girişi bağlarken sorun yaşamadım.
Fakat P100 bağlamak istediğimde bir türlü değer alamadım.
PT100 sağlam, sıcaklık arttıkça direnci artıyor. Isıttıkça 107 ohm'dan 125 ohm'a kadar yükselttim.
Kanal 0 ve kanal 1'e akım ve voltaj girişleri bağladım.
PT100ü kanal 2 ve kanal 3e ayrı ayrı bağladım. PIW260 ve PIW262 girişlerinden değer okuyamıyorum
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yanlış hatırlamıyorsam bu modüllerin yan tarafında her kanal için kare şeklide bir configurator switchi vardı. Oradan kanal 4-20, thermocouple.... vs. ayarları yapılıyordu.
Yanlış hatırlamıyorsam bu modüllerin yan tarafında her kanal için kare şeklide bir configurator switchi vardı. Oradan kanal 4-20, thermocouple.... vs. ayarları
yapılıyordu.