S7 300'den DOP B'ye alarm yazdirma

by_denvir

Üye
Katılım
5 Eki 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
s7300 den dop b paneline alarmlari nasil yazdirabiliriz bilgisi olan varmi arkadaslar.
 
Merhabalar

Dediğiniz paneli kullanmadım ama alarmları Panel içinde oluşturup, bit tanımlaması yapman gerekli. Örn. "ACİL STOP BASILI" alarmını I0.0 tanımlamak gibi. Panel içinde alarmlar diye bir bölüm olmalı.

iyi çalışmalar
 
hatayi nerede yapyorum...

delda dop b alarm adreslemesini yaptiğim sayfa. buna gore caliştirdiğim zaman alarmlar karisik ve alakasiz geliyor
 
Merhaba,

Alarm ayarlarında verdiğiniz adres eğer 16bit Word bir register ise bu word un bitlerini kullanır alarm sıralama için.

Örneğin; $100 16-bit word data ise;

$100.0 - 1.Alarm
$100.1 - 2.Alarm
$100.3 - 3.Alarm
....
$100.15 - 16.Alarm şeklindedir.

Yani tanımlanan word adresiniz içerisindeki bitleri kontrol etmelisiniz.

İyi çalışmalar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst