Merhaba Arkadaşlar , benim sorunum S7300f PLC'imze ara ara SF arızası meydana gelmektedir. Bunun nedeni ne olabilir.Ektede görüldüğü gibi sadece
cpu ve 3. ve 4. modul serisinde arıza çıkıyor
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Eger profibus baglantı yada module erişim hatası olsaydı CPU üzerindeki BF bus fault ledi yanardı.SF software fault anlamına gelir.
Diagnostic buffer menusunu kullanarak hatanın acıklamasına ulaşabilirsiniz.
Merhabalar SF hatası analog kartlardanda meydana gelebilir ve 3 ve 4 nolu et200m modülünün içindeki kullanılan donanımları kontrol etmek lazım ve arkadaşlar ayrıca profibus bağlantı olduğu için SF program ve zaman tarama süresi de olabilir ve profibus kablosu konnektör uçları oksitli veya gevşek de olbilir bf sürekli yanıp söner sf sürekli yanar yani ayrıntılı olarak diagnotic bufferden kontrol edilmeli ve belki de 3-4 nolu et200 m deki modüllerden biri yanlış parametre ile yüklenmiş vey ao modül gercekde var olduğu halde hardwarede olmadığı zamanda verebilir plc online olup görmel lazım yardımcı olabilmişimdir insallah ve sonucunda bekliyorum sizden.teşekkür ederim
Bu S7300 şekildeki gibi s7400 'e bağlı , s7400 de işaretli bir analog inputtaki değerler gitmekte ki , bu ara ara oluyor.10 dakika kadar devam ediyor.
Aynı zamanda da , s7300DE SF uyarıları geliyor.
Sanırsam , sorunun tam olarak kaynağı S7400'de ki AI modül.
Ama neden modül değer okumaz ki, modül arızalı değiştireyim desem ; sürekli hata gelir.