S7 315F PLC Arızası

mksonmez

Üye
Katılım
9 Ara 2006
Mesajlar
2
Puanları
1
selamlar arkadaşlar,
S7 315F serisi PLC kullanılan bir sistemde PLC miz arıza yaptı. PLC stokta tutulan bir ürün değil zarzor bulduk o PLC de 1 gün sonra aynı şekilde arızalandı. Arıza PLC'ye 24 V dc gelmesine rağmen hiçbir ledi yanmıyor Sonuç olarak PLC ye sadece 24 volt geliyor. Beslemeden yanar mı? Topraklama ve nötr ortak bağlı topraktan 24 V'un eksi ucundan herhangibir voltaj gelmiş olabilir mi ? PLC kodu 6es7 315 6ff01 0ab0 Teşekkürler
 
Bence besleme devresini kontrol etmenizde fayda görüyorum. Gerekiyorsa Siemens' in uygun bir besleme devresini kullanarak deneyiniz. PLC beslemesinin negatif ucunu TOPRAKLAMAYI unutmayınız.
 
PLC beslemesinin negatif ucu ( nötr + toprak ) şase ile bağlı yani negatif ucuda toprağa topraklama ucu da toprağa bağlı. Faz ve şase arası 220 V / 24V artı ucu ile şase arasında 24 V okuyabiliyorsunuz Şase de nört-toprak ve 24 V un eksi ucu ortak bağlı. teşekkürler
 