Arkadaşlar herkese merhaba. Fabrikamızda yeni kurulan işletmede S7400 plcler ile oluşturulmuş Scada sistemi var. Sistemde 2 tane CPU 412-3H birbirine profibus ile bağlı. PLCnin birisi master sanırım. Fakat benim anlamadığım olay şu, adamlar her rack'a ikişer adet IM 153 modülü kullanmışlar.Bunun mantığı sizce ne olabilir. Normalde her rack'a bir tane expansion modül bağlanır. Benim aklıma acil durumlar için olabileceği geliyor. Çünkü sistemde hiç bir data kesintisi olmaması gerekiyormuş, sahadaki olaylar anlık takip edilecek. Sizin görüşleriniz nelerdir acaba.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yanyana gördüğünüz iki CPU birbirinin yedeğidir. Ve birbirlerine; fiberoptik kablo ( turuncu renkli) ile senkron olurlar. Master led gördüğünüz CPU, çıkışlara yazar haldedir, fakat girişleri her ikisi de okur ve programları senkronize olur. Gördüğünüz iki ayrı IM istasyonu, her iki CPUdan ayrı çıkan profibus hatları içindir. Yani; CPUnuz, profibus hattınız ve IM istasyonlarınız yedeklidir. Konfigurasyonunuza göre I/O kartlarınızda yedekli olabilir.