S7-400 Arkadaşlar sinir kırizi geçiriyorum tc-l k tipi termocuple var 14 bitlik analog kartında 0-10 v cah1 kanalımdaki sistemi okuyorum ama ch2 deki tc-l sinyali tam okuyamıyorum ahrdware ayarı tam bağlantılar tam analog kart üzerindeki jumper de tam A kademesinde piw değeri -24 okuyorum uçları değiştirdim fayda yok yardım lütfen örneklere açığım saygılar şimdiden sizlere
not:S7 300 okutuyorum 400 de okutamıtorum Piw -24.... -30 değerlerinde
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
AI modulunun ürün kodunu verirmisiniz ? Bazı AI Modullerini termokopul için ayarladığımızda anolog inputların sadece yarısını kullanabiliriyoruz mesela 8AI ise biz sadece 4AI'u kullanabiliyoruz.
AI modulunun ürün kodunu verirmisiniz ? Bazı AI Modullerini termokopul için ayarladığımızda anolog inputların sadece yarısını kullanabiliriyoruz mesela 8AI ise biz sadece 4AI'u kullanabiliyoruz.
Resimlerde zaten nasıl bağlaman gerektiği göserilmiş, mutlaka çok basit bir şeyi gözden kaçırıyor olabilirsin. Hardware kısmından bağlantı yapacağın inputu k tipi termokopul olarak değiştirmiş ve plcye download etmiş olduğunu chek et.
Olay çözüldü ama buraya yazmam gecik termocuple den veri işleye bilmesi için bir referans sıcaklık sabit değeri gerekmekte bazı modellerde internol refarans varmış yada bazı modellerde elle girilmesi gerekiyormuş benim referans sabitim o olduğundan -16 gibi değer okuyormuşum hardware configrasyonda referans sabitini girince problem ortadan kalkmıştır herşey için teşekürler