Merhaba,
OB1 içerisinde FC yi iki farklı inputla 2 kere çağırmışsınız. bu nedenle program hangi input gelecek hangisinden çıkış verecek onu sapıtıp FC içerisini OB 1 çağıramayabilir. bu nedenle OB1 de tek bir FC yaratıp i0.0 ve i0.1'i paralel bağlayarak deneyin lütfen.
2 kere ard arda ft fonksiyonunu maine çağırmışsınız ve bunlara farklı tag'ler atamışsınız. Eğer 2 farklı yerde kullanacaksanız birisine FC1 ismi verirken diğerine FC2 ismini verirseniz sorun çözülecektir.