s7 plc hsc neden sıfırlanıyor

t.umpas

Üye
Katılım
27 Mar 2007
Mesajlar
176
Puanları
1
selam
arkadaslar s7 plc de hsc değeri bazen sıfırlanıyor.ve birde makina hareket halinde iken acil stopa bastığımda hsc değeri sıfırlanıyor ve yerini kaybediyor hsc komut kullanımında bir değişiklik yaparak sadece 0.5 inputa bağlı sensor görünce sıfırlayacak bunun haricinde elektrik kısa süre kesilse bile değeri sıfırlamayacak bunu yapabilirmiyiz
yardım bekliyoruz selamlar
hsc devre resmi ve program ektedir
 

Ekli dosyalar

  • Yeni STEP 7-MicroWIN Project.rar
    6.6 KB · Görüntüleme: 50
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
gonderdiğin programda hsc yanlızca ilk açılışta sıfırlanıyor.sm0.1 ile HSC_INIT
programda sıfırlama yapılmış.

enerji gidip geldiğinde yada plc stop-start yaptığında sıfırlamaması için öncelikle HSC_INIT içerisindeki SMD148 e sıfır yüklemeyı kaldırmalısınız.Programda hc4 den okuduğun değeri sürekli olarak bir VD alanına at.enerji tekrar geldiğinde yada PLC run edildiğinde ise VD alanı içerisinde bulunan değeri HC4 e terkar yüklemelisiniz.
 
sana yardımcı olmak isterim ama projeyi mesaj alanına nasıl yüklemem gerektigini bilmiyorum yardımcı olurmusun.
 