S71200 Plc de clock and memoryden panelde lambaya flaşh yaptirmak istiyorum 10 saniye süreyle kac hz yi kullanmam lazim?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20190509-164518_YouTube.jpg
    182.1 KB · Görüntüleme: 51
Clock_1_Hz al bir tana ctu al ve sayıcı değerine 10 yaz sayıcı çıkışına flaşör yapacağın adresi koy ve o adresin
no kontağını kullanarak bir ton timer kullan 750ms sonra bir merker alanını aktif et ve bu merker alanı ile ctu nun resetlenmesini sağla
 
Merhaba,
10 sn süresi boyunca bir alarm lambasını yakıp sördürmek istiyorsan ilk önce 10 sn süreli bir bir timer kullanmalısın.
Daha sonra lambanın yanıp sönme hızını buraba istediğin hızda seçebilirsin.
10hz------ saniyede 10 kez yanıp söner
5hz------saniyede 5 kez yanıp söner
2, 5hz----saniyede 2, 5kez yanıp söner
2hz------saniyede 2 kez yanıp söner
1, 25hz----saniyede 1, 24 kez yanıp söner
1hz------saniyede 1kez yanıp söner
0, 625hz----saniyede 0, 625 kez yanıp söner
0, 5hz----saniyede 10 kez yanıp söner
Şeklinde istediğin biti seçersin
 
0, 5hz----saniyede 0,5 kez yanar olması lazım
 
Kusura bakma bir tanesini yanlış yazmışım önemli olan mantığı anlatmamdı
 