deltada PLSV siemenste pto komutları ile sürekli pals uretebilirsiniz yada sv serisi deltalarda puls adedi (k0)olarak girerseniz sürekli pals alırsınız,kullanacagınız plc nin dokumanlarindan kac khz hızlı cıkıs verdigi bellidir.
sv=200khz
sa-sx=50 khz
ss=10khz
tek faz
cpu224 hatırladığım kadarıyla 20 khz
siemens pto ornek:
TITLE=PROGRAM COMMENTS
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD I0.0
EU
MOVB 16#8D, SMB67
MOVW +200, SMW68
MOVD +20, SMD72
ATCH INT0, 19
ENI
PLS 0
Network 2
LD M0.0
EU
MOVB 16#8D, SMB67
MOVW +100, SMW68
MOVD +20, SMD72
ATCH INT1, 19
ENI
PLS 0
Network 3
LD I0.0
R M0.0, 1
TITLE=INTERRUPT1 ROUTINE COMMENTS
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD SM0.0
S Q0.2, 2
S M0.0, 1
TITLE=INTERRUPT2 ROUTINE COMMENTS
Network 1
LD SM0.0
R Q0.2, 2
deltada
DPLSV D0 Y0 Y1
DPLSY D0 K0 Y0
kullanılabilir