Merhabalar. S7200 ile PLC programlama öğrenmeye çalışıyorum.
Microwinde wizard kullanarak hızlı sayıcı oluşturdum. Ve I0.0 dan girdiğim karedalga sinyalin yükselen kenarlarını saymaya çalıştım. CV=PV interuptı ile hedef değere kadar saydırmayı başardım fakat sayıcı değerini kullanamıyorum.
SMD37 veya 47 ye yazıldığını düşündüğüm sayma değerini herhangi bir anda nasıl alabilirim veya kullanabilirim.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Hangi hızlı sayıcıyı kullandıysanız status kartta onu direk olarak görebilirsiniz örnek: HC0 gibi yada move komutu ile hc0 ı herhangi bir DW alanına aktarabilirsiniz.
LD SM0.0
MOVD HC0, VD100