s7200 ile 24 saat nasıl saydırılır?

hopkins

Üye
Katılım
22 Ağu 2007
Mesajlar
48
Puanları
1
Yaş
39
Herkese merhaba..
S7 200 ile 24 saat çalısan 1 motor da 5 dakikalık yaglama yaptırıyorum... ancak yontem acısından daha kısa bi şekilde çözülür mü onu merak ediyorum..benim yazdıgım kısım; motorun çıkış kontagını tonr timerını tetikliyor en yuksek 3276 saydıgı için tonr her 1 oldugunda counterı 1 arttırıp tonr yi resetliyorum counter 26 oldugunda ise 24 saat olmuş oluyor..farklı bi yaklaşımı olan ark. war ise fikir paylaşımında bulunmasını rica ediyorum..herkese kolay gelsin
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Bunu yapmanın değişik yolları var
network 1
LD Clock_1s:SM0.5
EU
A motor:Q0.0
AN h24_full:M0.0
+R 1.0, h24_data:VD100
network 2
LDR>= 86400.0, h24_data:VD100
= h24_full:M0.0
network 3
LD Clock_1s:SM0.5
EU
A motor:Q0.0
A h24_full:M0.0
+R 1.0, yag_timer:VD104
network 4
LDR>= 300.0, yag_timer:VD104
= yag_time_full:M0.2
network 5
LD motor:Q0.0
A h24_full:M0.0
AN yag_time_full:M0.2
= yag_on_off:M0.1
network 6
LD yag_time_full:M0.2
EU
A motor:Q0.0
MOVR 0.0, h24_data:VD100
MOVR 0.0, yag_timer:VD104
network 7
LD motor:Q0.0
MOVR h24_data:VD100, VD108
network 8
LD motor:Q0.0
EU
MOVR VD108, h24_data:VD100
 
yanlış hatırlamıyorsam s7-200 de real time clock diye bir seçenek vardı ve buna göre saati belirleyip çalıştırabilirsin.

Diğer seçenek de herhangi bir timer ve counter ile yapabileceğin bir çalışmadır.
 
En iyi yöntem Real Time Clock kullanmandır.S7-200 CPU 222 dışındaki üst modellerinde Real time Clock Harici Pil takılmadan kullanılabiliyor.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…