bozcan20
Üye
- Katılım
- 11 May 2007
- Mesajlar
- 1
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
S7300 cpu kontrollü makinanın operator panelinde 24V dc kontrol voltaj hatası ikazı veriyor ve makina çalışmıyordu ve daha sonra kendi kendine düzeliyordu arızayı bir türlü yakalayamıyorduk. Normalde 24volt bilgisi digital inputa geliyor ve ledi yanıyordu .Fakat simatic manager ile plc'ye bağlandığımda input bilgisi gelmediğini farkettim. modülü söküp taktıktan sonra problem düzeldi ve bir daha yapmadı zannediyorum rack ile arasındaki data hattında donanımsal bir sorun vardı .