S7300 extension modül değişimi hakkında yardım lütfen

zx6rshn

Üye
Katılım
15 Tem 2021
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
42
Merhaba arkadaşlar iş yerinde Siemens s7 300 projeli bir panoda hmi ekrandan start verince q4 nolu çıkış sinyal veriyor yalnız bu çıkış mini roleden kontaktore oradanda su pompasını çalıştırması lazımken bir anda çıkış pasifleşiyor.ama mini röleden çıkış kablosunu çıkarınca ve starta basınca 4 nolu çıkış sürekli aktif veriyor ne zaman bobin ucuna bağlasam çıkış vermiyor röle ve kontaktor sağlam ölçüldü çıkış verdiğinde 24vdc görülüyor.ne olabilir acaba aynı özellik aynı koddaki card taksam herhangi bir yazılım veya update PC ile yapmak gerekiyor mu
 
Merhaba arkadaşlar iş yerinde Siemens s7 300 projeli bir panoda hmi ekrandan start verince q4 nolu çıkış sinyal veriyor yalnız bu çıkış mini roleden kontaktore oradanda su pompasını çalıştırması lazımken bir anda çıkış pasifleşiyor.ama mini röleden çıkış kablosunu çıkarınca ve starta basınca 4 nolu çıkış sürekli aktif veriyor ne zaman bobin ucuna bağlasam çıkış vermiyor röle ve kontaktor sağlam ölçüldü çıkış verdiğinde 24vdc görülüyor.ne olabilir acaba aynı özellik aynı koddaki card taksam herhangi bir yazılım veya update PC ile yapmak gerekiyor mu
Merhabalar;
24 mini rölede sıkıntı olabilir ,röle bobini aşırı akım çekip output çıkış ma kapasitesi üzerinde akım çekiyordur,başka bir mini röle ile test etmek gerekebilir,veya output arızalanmış olabilir.Aynı özelliklerdeki output card birebir aynı ise programsız değiştirebilirsiniz,ancak eğer daha yeni firmware bir card ise aynı olsa bile SF hatası alabilirsiniz, cardların versiyonlarıda aynı olması gerek.

Kolay Gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,800
Mesajlar
930,214
Kullanıcılar
452,602
Son üye
ONURGİLAN

Yeni konular

Geri
Üst