s7300 plc yi pc nasıl bağlayabilirim..plc içindeki programı upload etmem gerek ve de bağlantı için hangi kabloyu kullanmam gerekli yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
Öncelikle Simatic Manager programı kurulu olması gerekiyor. Bağlantı için çeşitli yöntemleri var.Ekteki resimde verilen kabloyu kullanabilsin. PC Adapter olarak geçiyor. Bilgisayar tarafı USB veya Com diğer PLC bağlantı ucu MPI olacak.
bağlantı için varolan yöntemler neler biraz açar msın ? ve bu kabloyu 2.elden bulabilme şansım var mı? mpı kablo yerine rs232 kullanabilir myim? pin bağlantıları hakkında da bilgilendirirsen sevinirim.
Benim bildiklerim;
1 - PC ye takılan CP 5613/5614 veya 5611/5612 kartı ile
2 - PC adapter ile (yukarıda bahsettim)
3 - Siemensin PG cihazı ile
4 - Laptop PCMCI yuvasına takılacak CP5512 kartı ile
5 - TS Adapter ile
6- PC'ye ethernet PLC de MPI takılan bir çevirici ile
MPI kablo yerine RS232 kullanamasasın. Çevirici gerekiyor. PC tarafı RS232, USB veya ethernet olabilir fakat PLC üzerinde hangi port varsa o porta çevirici gerekiyor. Bu kablonun bağlantı şeklini daha sonra bulabilirim. 2 kablo ile haberleşiyor. 3 ve 5 nolu pinler olmaı gerekiyor. Site içerisinde çeşitli zamanlarda bu çeviriciden ikinci el satılıyor. Taki edebilirsin. https://www.kontrolkalemi.com/forum...irsat-kacmaz-s7-300-kablosu-490tl/sayfa2.html