S7300 PROFİBUS İLE MM440 ÇALIŞTIRMA

Katılım
22 Mar 2007
Mesajlar
288
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar S7314 cpu var bununla profibus üzerinde 4 adet mm440 sürücüye komut veriliyor bu sürücüler konveyör hattında bulunmakta ilk önce konveyör 1 çalışıyor adresi yine 1 sonra konveyör 2 çalışıyor adresi 2 böyle sıra ile devam etmekte ürün bazen konveyör 2 hattına gitmemekte sürücüler ve hat hiç bir alarm vermemekte her şey normal gözükmekte plc ile bağlandığımda konveyör 2 nin nasıl ve nereden run komutu aldığını bulamıyorum profibus adresi 2 olduğuna göre ne yapıp bunu run komutuna ulaşabilirim .
 