KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
sa ben bu konularda yeniyim plc aletim yok daha nerden baslayacagimi bilmiyorum s7 300 400 Scada ve sürücüleri ögrenmek istiyorum bana yardimci olursaniz sevinirim
İlk önce PLC hardware CPU Cycle/Clok Memory menusunden Clock Memory aktif et memory byte boşluguna 3 yaz. burada sana sistem saatinin pls gelecektir M3.5 1 sn pls Sonra DB59 olustur asağıda yıl,ay,gün,saat,dk.sn. aynı formatta yaz. Sonrada OB 35 içerisine aşağıdaki komutları yazarsın.
Kod:
AN M 3.5 :1sn pls
JC DATE
CALL SFC 1 : CALL SFC 1
RET_VAL:=#ERROR_CODE :ERROR_CODE (Temp Dosyaı Format Int)
CDT :=#PLC_DATE_TIME :PLC_DATE_TIME (Temp Dosyaı Format Date And Time)
L LB 0
BTI
T DB59.DBW 16 :SENE
L LB 1
BTI
T DB59.DBW 18 :AY
L LB 2
BTI
T DB59.DBW 20 :GÜN
L LB 3
BTI
T DB59.DBW 22 :SAAT
L LB 4
BTI
T DB59.DBW 24 :DAKIKA
L LB 5
BTI
T DB59.DBW 26 :SANIYE
DATE: NOP 0