S7300 timer sorunu

Katılım
7 Kas 2007
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
39
MERHABA ARKADASLAR..
Benim sorunum s7300 plc de tımer değişkenine mp270 panel üzerinden zaman yazmak.Wıncc flexible programında sayı grısınde TIMER için maksimim 6 haneye kadar izin veriyor.Buraya girdiğim değer maxsimum 16 dakika civarında oluyor daha fazla zaman yazamıyorum.Daha buyuk zamanlar plc programına tımer değişkenine yazılabiliyorken neden panel üzerinden yazılamıyor.yardımcı olusanız sevinirim arkadaşlar...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Siemens S7-300 S5TIME formatını kullanır.Sizin Panelden yazdıgınız Decimal sayı PLC de S5TIME a çevrilip Timerin önüne öyle yazılmalısınız.Yani bunun için Function Blok yazman gerekbilir.

S5TIME 16 bitlik bir hafıza alanı kullanır.Bundan

_ _ X X 1111 1111 1111

XX==>Time Base

10 ms 00
100 ms 01
1 s 10
10 s 11

Diger 1111 1111 1111 lik kısım ise BCD sayı tipinde max 999 yazılabilir.bu demektir ki .999x10=9990 Saniye Max gecikme sağlayabiliriz...

Bu bilgileri kullanarak bi Blok yazarsan işini görecektir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…