Arkadaşlar Merhabalar
İnternette uzun süre aradım ama bulamadım.
S7400 ile profibusla ET200M ile haberleşirken sadece ET200M ile haberleşmek IO ları almaya yetiyormu.Yani özellikle su ET200m den su IO ları al mı dememiz gerekiyor.
Yani diyelim 1.ET200M de bir SM322 16 bitlik bir modül kullandık.IB 0-1-2-3 baytlarını alıyor.Diğerindede aynı SM322 modülünü kullandık onunda ınput adresleri aynı yani 0..4.Bu bir karışıklığa yol açmazmı?Bu IO ları projede nasıl kullanırız?
Merhabalar
Profibus haberleşmede uzak IO bağlantısı yapıldığında her modül kendi tek sistemde başka olmayan numarası profibus adresi olur,aynı profibus adresli iki cihaz olursa cpu bus fault verir,sonuç olarak her modül ayrı adresden bilgi gönderir,bununla brlikte IO byte adresleri zaten farklı olmak zorunda olur.
Merhabalar Wackker
Eğer İngilizce var ise aşağıdaki doküman işe yarar,İnternette remote IO diye arasanız baya bilgi bulunur yine de takıldığınız yer olursa sorabilirsiniz.