Arkadaşlar merhaba,
İlginç bir problemle karşılaştım.
Bir fonksiyon blok çağırıyorum. Girişlerinden biri için data tipi bool olarak tanımlanmış. Ben buraya bir flag atadığımda herşey normal, kabul ediyor. Ama bir timer atadığımda kabul etmiyor. Data tipinin farklı olduğuna dair bir mesaj alıyorum.
Benim mantığıma göre A T122 şeklinde ben bu timeri bool olarak herhangi bir yerde kullanabiliyorsam burada niye kullanamıyorum? Acaba benim atladığım birşey mi var?
Bunun sebebi hakkında bilgisi olan arkadaş var mı?
 
Timer ı bir merkere ata öyle dene.
A T122
=M12.0
 
Merhabalar ibora sorunuzda FB bloğunu mu yoksa fc yimi cağırıyorusnuz stl dilinde
A T1
= Q0.0 bu yazılımda fc de de fb dede olsa herhangi bir sorun olmaz ve yarıca soruyu tam olarak açıklayıcı yapabilireniz sevinirim tam olarak anlayamdım.
 
Timer ı bir merkere ata öyle dene.
A T122
=M12.0

Evet ben de aynen öyle yaptım.

Tahsin kardeş, FB çağırıyorum. FB'nin girişlerinden birisi data tipi bool. Ben o girişe T122'yi atamak istediğimde bu sorunu yaşadım. Ben de yukarıdaki şekilde sorunu çözdüm ama sebebi de kafama takıldı.
 
Evet ben de aynen öyle yaptım.

Tahsin kardeş, FB çağırıyorum. FB'nin girişlerinden birisi data tipi bool. Ben o girişe T122'yi atamak istediğimde bu sorunu yaşadım. Ben de yukarıdaki şekilde sorunu çözdüm ama sebebi de kafama takıldı.

bloğun girişine input tanımlarsanız içeride rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yanlız unutulmaması gereken durum timer çalıştırıldığında tanımlamış olduğunuz register da set olur. Bu da genelde istenmeyen bir durumdur. Bunun için timer çıkışına bir merker bit yada bir data blok içerisine bit tanımlanması daha doğrudur.
 