1000KVA trafo için sabit 25KVAR kondansatör seçilmişdir. bu kondansatöre normal kontaktör bağlaya bilirmiyim, yoksa kompanzasyon kontaktörümü kullanmalıyım? bildiyim kadarıyla bu kondansatör devrede kalacak. devreye girip çıkmayacak.
Teşekkürler herkese.
Sadece uygun ve bara kısadevre akımına
uygun ( 30 kA olabilir ) koruma şalteri ye-
terlidir.Ancak,25 kvarın fazla olacağını zannediyorum ! Onu 5-6 kvar yapıp,duru-
mu takip ederek artırın.