sabit kondansatör trafo voltajı

Tek faz geriliminin 220v'dan 200v'a düşmesi üçfazda 380v'un 346-347v'a düşmesi demek olur ki bu çok büyük bir sorun !
 
Trafonuz hangi kademede?
Orta Gerilim voltajınız nedir? (özellikle yükün az olduğu gece vakitlerinde )
Trafo çıkış gerilimleri kaç volt ?
trafo kademesi 31500 volt ta
voltaj değerleri de gündüz 200 ile 215 arası fakat gece 225 ile 235 arası
tedaşın çıkış voltajı 31500 civarı
 
trafonun bu kadar sabitle çalışması acaba trafo içinde sargılarda herhangi bir arıza olabilir mi
 
Y.G.'in değişmediğini idda ediyorsanız, sabah yüklenme fazlaysa yükte düşen gerilim söz konusu ! Bunun sebebini araştırmalısınız, trafo çıkışından ölçüm alıp bakmalısınız. Seksiyonerle manevra yaptınız mı kurt ağzı tam kapatmamış olabilir! Gerilim değeri trafo çıkışında üç fazda da bahsettiğiniz değerlere düşüyorsa trafoyu teste sokmak gerekir.
 
Gerilim düşümünden kaynaklanan kapasite kaybına netlik getirelim.
Gerilimin kapasiteye etkisi;
400v 30kVAr bir kondansatöre sizin sistemde olduğu gibi 346v tatbik edilirse;
Qc=(Uş/Ue)²xQe
Qc=(346/400)²x30
Qc=22,45kVAr
7,55kVAr kayıp söz konusu olur sadece sabit kondansatörde. Bunun telafisi zor kontaklı voltmetre ile 2 ayrı kondansatör kademesi devreye alınabilir.

Otomatik kompanzasyon sistemi yani röle bunu kendisi 3 fazda fazla kademe varsa telafi eder ancak kapasite kaybından dolayı tek fazlı kondansatör ihtiyacı sıkıntı olur buna çözümde tek fazlı kademe sayısını arttırmak olur.

Burada önemli olan sizin geçici çözümler arayışından kurtulup asıl sorunu bularak kalıcı çözüme kavuşturmanızdır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…