sabit kondansatörden dolayı ceza

muhtaremmi

Üye
Katılım
11 Haz 2008
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
39
630 kva trafo mevcut çekilen güç 15 ila 70 arası Amper çekiyor bu yüzden sabit kondansatörü tutturamıyoruz fazlar arsında ki güç dengesini de hallettiğimiz halde kodansatör ya kapasitife sokuyor ya indüktife sokuyor sistemde 11.5 kvar sabit attığımızda ind. yükseliyor 15 kvar attığımızda cap. yükseliyor 12.5 ara değerlede ise iki değerde yükseliyor tabiki 15 kvar attığımızda belli saatlerde ind. tüfte yüksele biliyor ama genl oranda cap. yüksek bu bölgede OG den sayaç ölçümü yapılmakta sayaç köhler sayacın optik çıkışından verileri aldık bu sayaç verilerini yardımcı olmak isteyen kişilere özlden atabiliriz şimdiden ilginiz için teşekkür ederiz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu gibi durumlarda fazlardan çekilen akımlar dengeli hale getirilmeli ve sabit için birkaç sigorta konularak örneğin 10 kvar sabit olur yanına 0,5 kvar 1 kvar 1,5 kvar gibi küçük değerleri sigorta yada timer ile ekleyebilirsiniz.Bu şekilde denemeler yapabilir doğru zamanda doğru kondansatörleri seçebilirsiniz.Fakat en önemlisi rölenizin kademe devreye alması için akım trafo oranını düşürmenizde fayda var örneğin 100/5 gibi
 
aynen dediklerinizin hepsini yaptık rolemiz kael hızlı modda çalıştırıyoruz akım trafomuz 100/5 a.g den oranlarımız cap %2,6 rea %3,5
 
Sabitleri dengelemekte sorun yaşıyorsanız ve sekonder koruma rölesi varsa yada OG ye akım trafosu koyabiliyorsanız, OG den ölçüm alarak AG den düzeltme yapabilen EKM serisi cihazlarımızı öneririz. Birçok uygulamada kalıcı çözümler sunduk..
 
Sekonder koruma rölesini nasıl kullanırız ogden kompanzasyonda brz açıklarmısınız
 
Sekonder koruma rölesini nasıl kullanırız ogden kompanzasyonda brz açıklarmısınız

Şöyle kullanıyoruz, Akım trafo hattına bir dönüştürücü takıyoruz, oradaki akım bilgisini bozulmasını engellemek için voltaja çevirip cihaza kadar taşıyoruz. Cihaz AG de panoya bağlı, voltaj referansını AG den alıyor ve bunu kendi içinde düzeltiyor. Böylece hem trafonun endüktivitesini hemde mevcut dengeli dengesiz yükleri düzeltiyor.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…