Saha gecici pano yapimi

barisinag

Üye
Katılım
6 Eyl 2012
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
38
Arkadaslar yeni oldugum icin sormak istiyorum insaat sahasinda kaynak makinesi ve matkap daire testere vb. aletleri calistiracak pano yapicagim buna gelicek kablo ve sigortalari nasil yapayim tas motoru 2000w kaynak makinesi 300A

Ayri bir soru daha kaynak makinesi 300 A ama teknik ozelliklerinde sigorta 20A yaziyor simdi ben kablo hesabi yaparken 300A olarak mi yapmaliyim 20A olarakmi benim mantigima gore 20A olarak almam gerekiyor 300A kendi yukselttigi guc degilmi yoksa her santiyede saha panolarina kalin kablo cekmemiz gerekirdi degilmi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
eger insaatsa sahaya bir kaçtane santıye panosu koy 4x6 kabloyla besle binanında bazı katlarına kompinasyon prizleri tak yanlış bu ii yaparken uzun vadeli olacakmıs gibi yap yani saglam olsun basıte alma derim cunku kablolar hep kazayla kesle bilir.......
 
4*6 tff mi olsun? onerecegin kablo tipi nedir?
ana sigortasi kac olmali?
 
4x6 nyy kablo olarak uygundur sigortaya gelince 3x32 yeterli gelir
 