Merhaba arkadaşlar Akım trafomun etiket değerleri 200-400/5-5-5 Gerilim 34500V. acaba çarpanı nasıl hesaplanıyor bilen varsa yardımcı olabilirmi. şimdiden teşekkür ederim.
 
Merhaba arkadaşlar Akım trafomun etiket değerleri 200-400/5-5-5 Gerilim 34500V. acaba çarpanı nasıl hesaplanıyor bilen varsa yardımcı olabilirmi. şimdiden teşekkür ederim.
akım trafonuz çevirme oranı 400 e 5 ise oran 80 gerilim trafonuz da 34,5/0,1 den 345 dir. Çarpanınız da 80*345 den 27600 çıkar ama bu değer abartılı bir değer. Siz trafonuzun gücünü ve ölçümün yg tarafından mı ag tarafından mı olduğunu belirtin gerekli cevabı verelim.
 
iyi günler. çalıştığım fabrikanın bir bölümünde o bölümün tüketimini hesaplamak için mekanik bir ara sayaç var. sayacın üzerinde çarpan değeri yazmıyor.sayacın etiket değeri ise 3x/5A. bu sayacın çarpanını nasıl bulabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
3x/5A dediği 3 fazlı olduğunu belirtip nominal akımını belirtmiş. Çarpandan bahsedilen akım trafosu oranı ile gerilim trafosu oranı çarpımı ile bulunmaktadır.
 
Sn bLAckMamBa'nın verdiği bilgiler doğrudur. "Akım trafosu oranı x gerilim trafosu oranı = Çarpan" dır. 630kVA ve üzeri O.G. ölçüm'dür.

Bu cümleyi sık sık söylüyorum yine söyleme gereği duydum "Soru soran kişiler sorusu ile igili bilgileri bize ne kadar detaylı verirlerse o derecede detaylı cevaplar alırlar."

3x demekle olmuyor akım trafosu primer akım değeri belirtilmeli.
 
Son düzenleme:

Fahri Bey merhaba
Konuyla ilgili çok güzel bilgiler paylaşılmış, herkesin bilgisine sağlık. Merak ettiğim konu OG ölçü devrelerinde sayaç çarpanı hesaplanırken, neden akım ve gerilim trafo oranları çarpılarak endeks tüketim üzerinden hesap yapılıyor? P=VxI formülünden mi yola çıkıyoruz? Yani akım ve gerilim trafona oranlarının çarpılarak çarpanın hesaplanma mantığı nedir?
 
akım trafosu ve gerilim trafosu oranını nasıl bulabilirz
 