merhaba ar kadaşlar.Üç fazlı kombi sayacın 250/5 akım trafolarından biri değeri akımm değerlerini 50 oranında değil 80 oranında gibi küçültüyor,yani 400/5 akım trafosu gibi çalışıyor sanki.acaba bu indüktif ve kapasitif ceza gelme sebebi olabilir mi?sayaç nasıl tepki verir bu duruma?-saygılar
Kardeş iyi bir pens ampermetre ile ölç , yanlış ölçmediysen durum vahim..
İşyeri sizin değildir herhalde değil mi? Akımtrafoları bozuk değilse...
Aman dikkat ...
Ben daha önce böyle bir durumla karşılaştım..
Elektrikçinin biri gelmiş ; 150/5 akım trafosu olan bir işletmeye
Demiş ki Ben panonuzu öyle bir revize edecem ki , faturanız düşecek...
İşletme sahibi de ne bilsin tamam demiş...İyi de para vermiş...
Sonra tabii ki fatura düşmüş...
Birkaç yıl böyle kullanıyorlar...
Sonra işi bilen bir TEDAŞ çı birkaç ay sayaçları okuyor.. Şüpheleniyor..
"çünkü aynı tip işletmelere çok daha fazla fatura çıkıyor"
Neyse uzatmayalım , kontrol ediyor TEDAŞ çı arkadaş PENS ampermetre ile, tutanak tutuyor ,sonra bana geldi , O zaman savcı da benim arkadaş olur..Rica etti ,gittik kontrola , adam 100/5 akım trf takmış eski Ak.Trf. etiketlerini üzerine yapıştırmış...
Elektrikçi doğru hapise , işletme sahibi 40.000 YTL ceza ile kurtuldu...
Yoktur böyle bişey ama oluyor dikkat....
(Yeri gelmişken bunu mes.deneyim böl. de aktarayım...)