sayaç bağlantı hatası

evet bu dediğiniz doğru sayın hiçbirşey.yalnız sayaç ters bağlı diye ikaz veriyormuş.bu arada bi süredir sizi göremedim sitede......
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Akim trafolarinin gorevi, sadece akimi belli bir oranda dusurmek olduguna gore, akim trafo cikislarinin sayac ile baglantilarini degistirerek bu durumu duzeltebiliyor olmamiz lazim....
Bu arada yeri gelmisken bu isaretin anlami ile ilgili olarak sunlari eklemek istiyorum :
L1, L2, L3 isaretleri bizim R, S, T fazlarini temsil ediyor.
Mesela L1 fazinin yoklugunda sadece L2 ve L3 flash yapacaktir.
Mesela L1 , L2, L3 ayni anda yonup sonuyorsa, faz sirasi hatasi vardir.
Mesela L1 fazi ters girilmis ise, ekranda - L1, L2, L3 seklinde, L1 fazinin onune eksi isareti gelerek flash yapar. Kolay gelsin
 
Bir şekilde sayacın faz sırası ters bağlı hale gelmiş. Bu ya ilk montajdan beri bu şakilde kalmış. Ya da sayacın bulunduğu besleeme kablosunun uçları bağlanırken iki fazın yeri ters bağlanmış.

Durumu düzeltmek için;
Ya sayacın ölçüm yaptığı hattın besleme kablosunun ilk bağlantı noktasında iki fazın yeri değiştirilecek (Bu durumda bu hattaki bütün motorlar ters döner. Sayaçtan sonra bir ters dönderme daha yapılarak motorlara normal faz sırası verilir.)
Ya da sayacın klemenslerinden bağlantılar düzeltilir (sayaç mühürlü ise bu da bir sorun)
Klemensten L1 ve L2 fazlarından düzeltme yaparsak:
Gerilim bilgisi için
2 numara ile 5 numara yer değiştirilir.

Akım bilgisi için
1 numara ile 4 numara yer değiştirilir.
3 numara ile 6 numara yer değiştirilir.

İki seçenek var görüldüğü gibi:
1.) Sayaç kısmı mühürlü ise besleme kablosundan hem hat tarafı hem de yük tarafından iki faz yer değiştirilecek.
2.) Kabloları değiştirmek zor ve de sayaç kısmı mühürsüz ise sayaç klemensinden bağlantı düzeltilecek.
 
Çok teşekkür ederim arkadaşlar.Emeklerinize sağlık.
Peki sizce bu sayaç,bu durumuyla doğru okuyor mudur?Endeks normal gibi ilerliyor ama.Bilmiyorum doğru ilerliyor mu ?
 
Kesin olarak birşey diyemem ama, doğru okuyup kaydetmesi gerekiyor. Sayaç yazılımında böyle basit bir etkeni düşünülmüşlerdir herhalde. Çünkü sayaç çok eski değil. Bazı çok eski üretimlerde sorunlar olabilir. (İndüktif/kapasitif yanlış hanelere kayıt gibi).
 
o zaman bulaşmayayım ben.Sayacı ben bağlamıştım zamanında.Baktım çalışıyor,öylece kullanmıştık.Bir ara kapattım.Şimdi açınca farkettim.Ama o zamanlar ,trifaze sayaçlarla pek haşırneşir değildim.Kompanzasyon için uğraşırken öğrendim.
 
mustafa arkadaşım malumun eskiden akti reaktif sayaçlar ayrı ayrıydı.fazı ters bağlayınca biri sola diğeri sağa dönüyordu.fazları ters çevirince düzeliyordu ama yeni sayaçlarda 2005 yıl sayaçta yeni sayılır yanlış ölçüm yapacağını sanmam.eski sayaçlar tur sayardı şimdikiler puls sayıyor......puls yanıp sönüyorsa sorun yok derim.bulaşıp bulaşmama konusuna gelince sayaç firmaları faz ters ikazını boşuna koyduklarını düşünmüyorum.elbet bir nedeni vardır.bence uygun bir zamanda bağlantıları değiştir derim.tabi gerilim altında değil.revizyon zamanı olabilir mesela
 
Kombi sayaçta faz sırasının ters olması, sayaçta aktif ve reaktif değer kaydetme açısından hiç bir sorun teşkil etmez.Sadece sayaç ekranındaki aktif reaktif ve kapasitif semboller surekli flaş yaptığından sistemin hangi yönde olduğunu sayaç ekranından takip ederek anlayamayız...Bazen reaktif güç rölesi cos indüktif bölgede olsa da dengesiz yüklenme durumunda sayaç kapasitif bölgede kalabiliyor ve biz bunu sadece faz sırası ters olmayan sayaç ekranındaki kapasitif sembollerden anlarız..........
 
Açıklamanız için teşekkür ederim.Bu bir tesisin elektrik tüketimini ölçüp,maliyet hesabı yapmak amacıyla koyulmuş,süzme sayaç.O kadar dert değil.Yani reaktif güç ile işim yok pek.Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
 
bende sayac baglantısına mudahelenın bır cezası var bılıyordum ama sen cok rahatsın arkadas.duzeltırsen yanlısım varsa sevınırım.
bıkac ceza yıyen kısı gordum fazların yerını degıstırıp sayacı terse donduren .
kolay gelsın
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…