BarisDuru20
Üye
- Katılım
- 19 Eyl 2015
- Mesajlar
- 3
- Puanları
- 1
- Yaş
- 47
Arkadaşlar Merhaba
110kw lik hiz kontrollu kompresore 250/5 oranli akimtrafosu ile x5 makel marka kombi sayac bagladik.sayactan cos fi degerleri okunabilmekte.ay sonunda sayactan okudugumuz aktif tüketim degerin düşük oldugunu fark ettik.arastirdik ve r ve s fazlarinin cos fi degeri sayacta 0,570 t fazinin ise 0,999 oldugunu tespit ettik
Sayac herhan gibir baglanti hatasida vermiyor olmasina ragmen baglantilari kontrol ettik sorun bulamadik.sayacin 1/3 oraninda eksik yazdiginida tespit ettik.sistemi cosfi metre ile kontrol ettik cosfi 0,99 cikti yani t fazindaki gibi.simdi diger iki fazin cos fi değerleri neden sayacta 0,99 olmasi gerekirken 0,570 cikar.yeni model ve yeni alinan sayac bozuk cikabilir mi?
110kw lik hiz kontrollu kompresore 250/5 oranli akimtrafosu ile x5 makel marka kombi sayac bagladik.sayactan cos fi degerleri okunabilmekte.ay sonunda sayactan okudugumuz aktif tüketim degerin düşük oldugunu fark ettik.arastirdik ve r ve s fazlarinin cos fi degeri sayacta 0,570 t fazinin ise 0,999 oldugunu tespit ettik
Sayac herhan gibir baglanti hatasida vermiyor olmasina ragmen baglantilari kontrol ettik sorun bulamadik.sayacin 1/3 oraninda eksik yazdiginida tespit ettik.sistemi cosfi metre ile kontrol ettik cosfi 0,99 cikti yani t fazindaki gibi.simdi diger iki fazin cos fi değerleri neden sayacta 0,99 olmasi gerekirken 0,570 cikar.yeni model ve yeni alinan sayac bozuk cikabilir mi?