Sayaç Değerlerime Bakarmısınız

Sorununuz trafonuza ait sabit grubun yüksüz durumda büyük gelmesi ve kapasitif tüketimin bu yüzden artması . Önceki mesajlarda da ne yapmanız gerektiği izah edildi . Bu mevzu hakkında forum ortamında da zibilyon kere soru soruldu cevap verildi , arayın bulursunuz . Aynı mevzular hakkında farklı çözümler üretilmiş değil .
 
Bu arada maden mühendisi arkadaşlarımla aramızda çok geyiğini yaptığımız bir fıkra vardır , uçakta pilot kalp krizi geçirir , anons yapılır pilot çok rahatsız uçak kullanmasını bilen varmı diye , bir eleman çıkıp ben maden mühendisiyim olurmu diye cevap verir . Çalışma ortamında maden mühendisi arkadaşlarımın elektrik makina kıl tüy her konuda kendilerini alim saydıkları durumlara çok şahit oldum , herhalde sizde bu sorunu çözmek konusunda çok sıkıntı çekmezsiniz
 
Son düzenleme:
Şimdi herkes sabit gruba takili kalmista bu sayac hangi tarafta trafodan sonra ise sabit grubu ceza olarak gorursun eger oyle degilse durum arkadaş larin soyledigi gibi olabilir
 
kompanzasyonda deneyerek olmaz elektrikciler ekle çıkar olmadı bidaha mantığıyla yapıyorlarsa ceza kaçınılmazdır. sizin yapacağınız yüke göre mühendislik hesabı yapılacak ve ona göre tam kondansatörler kullanılacak ayın daha 3 ü kurtarma şansınız var dediğim gibi mühendislik hesabı
 
Sabit kondansatörün yüksek olma ihtimalinin yanında, kompanzasyon panosundaki kondansator grubunda arızalı kontaktor olup cekili kalmış yapışmış da olabilir, kontrol rolesi çıkış vermiyordur ama grup devrede olabilir, kontrolü gerekebilir.
 