Arkadasar merhaba.sayaç kapasif ceza yazıyor.20 kw lik bi ups güç kaynağı var bide 10 adet 15 W lik led panelim var .kapasitif ceza yazmasınin sebebinin bunlar olduğunu sanıyorum. Sont reaktoru takacam.sont reaktorunu nasıl hesaplama gerekir.bu konuda yardımcı olabilirmisin. Şimdiden teşekkürler
Sistem çalışırken (yük var ken) roleye bak. Roleye nekadarlik kapasiteyi istediğini görürsün. Bir de yük yok ken bak hoş nin yüzsüz durumda ne kadar kapasite bastığını roleden görürsün.
Ister suç li role kullan
Ister sony reaktoru tanıyan role kullan
Rolenin ustunde yuk varken Kapasitif %70 lerde gösteriyor. Bunu düşürmek için sont reaktoru kullanacam.sürücüde kullanmaya gerek varmı ve sont reaktorunu kaç kw lik kullanmam lazim
Rolenin ustunde yuk varken Kapasitif %70 lerde gösteriyor. Bunu düşürmek için sont reaktoru kullanacam.sürücüde kullanmaya gerek varmı ve sont reaktorunu kaç kw lik kullanmam lazim
Röle ekranında kaç kvar lık şönte ihtiyacın olduğu yazar.Bunun yanında endüktif yük sürücülü röleler ve sürücüsüz kademe ile sürenler var bu işi yapabilmen için kompazasyon mantığını bilmen gerekir.Şöntü tak çalıştır iş çözüldü yok öyle rölen şöntü destekliyor mu ?
Sayaç üzerinden hem gündüz hem de gece harcamalarını tespit et.
1 gün üzerinden 2 saatte bir toplam 8 -10 değer al.
Aktif
End reaktif
Kap reaktif
Bu 3 değer için bir çizelge olsun
Ona göre bir değer otomatikmen çıkacaktır.
1-2 değer yanıltabilir.
Gece enduktif cezaya sokabilirsin
kullandıgın ups senı kapasıtıfe sokuyor sabıt kondansatorlerını devren cıkar degerleri takıp et ve bırde yapısıkı kontaktor varmı ona bak
bırde sayacın kontaklarını kontrol et benım basıma geldı sayacın kanal cıkıslarından bırı yapısmıs kontaktor bırakmıyordı
kullandıgın ups senı kapasıtıfe sokuyor sabıt kondansatorlerını devren cıkar degerleri takıp et ve bırde yapısıkı kontaktor varmı ona bak
bırde sayacın kontaklarını kontrol et benım basıma geldı sayacın kanal cıkıslarından bırı yapısmıs kontaktor bırakmıyordı