İşletmemizde ilk bu sorunu yaşadım 1 ay
İşletme kapalı kaldı çalışan mak.yok
Her hangi bir kontaktör yapışık değil Sabitte kapali devrede değil
Faturada reaktif 1 ,kapasitif 180
Şu an 3x400 kW Panolarının sabit ve kompanzasyon sigortaları enerjisiz
Xlp akım trafolarını da kontrol ettim. Buna nasıl düşürebilirim
Bu şekilde çalışarak ne kadar süre içinde tüketim ve kapasite değerleri nolur ?
şönt reaktörü yok işletmede
İşletmemizde ilk bu sorunu yaşadım 1 ay
İşletme kapalı kaldı çalışan mak.yok
Her hangi bir kontaktör yapışık değil Sabitte kapali devrede değil
Faturada reaktif 1 ,kapasitif 180
Şu an 3x400 kW Panolarının sabit ve kompanzasyon sigortaları enerjisiz
Xlp akım trafolarını da kontrol ettim. Buna nasıl düşürebilirim
Bu şekilde çalışarak ne kadar süre içinde tüketim ve kapasite değerleri nolur ?
şönt reaktörü yok işletmede
Tesisin ölçümü yüksek gerilim tarafında mı ? xlp kablo mesafesi ne kadar ? Yüzde kaç oranında ceza geliyor röleden bahsetmiyorum sayaç değerleri nasıl ?
Zaten faturalandırıldı. Ri %6. Rc %176 cezaya sebep ne
Ve bu şekilde 19 günlük gelecek olan faturalandırma günüm var bu süreçte napmalıyım başka teşekkürler
şönt reaktör lu sistem kurmaktan başka çareniz yok.Epdk yönetmeliği gereği yilda 1 defaya mahsus ceza iptali yapabilirsiniz bunun için ilgili dağıtım şirketine başvuru yapmanız lazım.Sistemi kurmassaniz sürekli ceza yemeye devam edersiniz