[FONT=&]6 kademe monofaze diye belirtmişsiniz yani faz başına 2 monofaze kondansatör düşüyor anlamına gelir bu(r-s-t-r-s-t dağıtılmış kabulüyle). Çalışma halinde herhangi bir faza ait 2 adet monofaze kondansatörün devrede olma durumu varsa, monofaze kondansatör kademe sayısı arttırılmalı yada monofaze kademelerde ihtiyaç olmayan yada az olan fazdan diğerine geçiş yapılması gerekir(r-s-t-r-s-s gibi). Durum Cosfi ölçen pensampermetre ile girişten bakılarak kolayca tespit edilebilir.
Kondansatörlerin çektiği akımları ölçün bıçaklı sigorta varsa bir faz sigortası atmış olabilir, kontaktör kontaklarında geçirmezlik durumu olabilir.Monofaze gruplardan bir yada birkaçının sigortası atmış olabilir.
Endüktif endeks ilerleyişi stabil ise yukarı bahsettiğim nedenlerden dolayıdır,dengesizlik durumu söz konusudur.
Ayrıca Röle set değerlerine bakın hedef cosfi ne girilmiş?, Ton-Toff süreleri ne seçilmiş ? kontrol edin.