SCADA-PLC olmadan sürücü kullanmak.

Ali_Rıza

Katılımcı Üye
Katılım
4 Ara 2009
Mesajlar
1,260
Puanları
58
Yaş
41
Merhabalar;
Bir tesisimiz var, bu tesiste şu anda 7-8 adet 300kW civarı motor bulunmakta. Bu tesis , bu haliyle çalışmaya başlayacak fakat ilerde büyüyecek, haliyle ileride PLC ve Scada sistemleri kurulacak. Bu motorlar için sürücü kullanılacak. Peki PLC sistemi kurulmadan önce, bu sürücülerin nimetlerinden faydalana bilecekmiyiz?


1)Cihazın üzerinden hız kontrolü manuel olarak yapılabiliyor mu?
2) Sahadan el butonu tarzı cihazlarla hız kontrolü yapılabiliyormu?
3) Bu motorlar pompa motoru olarak kullanılacak. Debi zaman zaman düşüp yükselecek. Otomatik olarak kendi frekansını ayarlayabileceği çalışma modları var sanırım ve bu modda enerji tasarrufu sağlanıyor. Doğrumudur?


Bu 3 soruya cevap verebilirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kullanacağınız sürücünün marka ve modeline göre bu sıraladığınız işleri yaptırabilirsiniz.
 
Şu an proje aşamasında olduğumuz için marka bağımlılığımız yok. Malzeme seçimi aşamasında marka belirlenecek, fakat bu özellikler olabiliyorsa, buna göre model seçeriz.
 
Evet ali bey bircok marka bu saydığınız özellikleri yapabilecek yetenekte!
 
1)Cihazın üzerinden hız kontrolü manuel olarak yapılabiliyor mu?
2) Sahadan el butonu tarzı cihazlarla hız kontrolü yapılabiliyormu?
3) Bu motorlar pompa motoru olarak kullanılacak. Debi zaman zaman düşüp yükselecek. Otomatik olarak kendi frekansını ayarlayabileceği çalışma modları var sanırım ve bu modda enerji tasarrufu sağlanıyor. Doğrumudur?

3 seçenekte plc'siz yapılır. Artık bunları desteklemeyen driverı bulmak çok zor. Onu bulup alırsan o da başarı ama alırken böyle istekleriniz olduğunu belirtirseniz sorun çıkmaz. hangi marka düşünüyorsun?
 
1)Cihazın üzerinden hız kontrolü manuel olarak yapılabiliyor mu?
2) Sahadan el butonu tarzı cihazlarla hız kontrolü yapılabiliyormu?
3) Bu motorlar pompa motoru olarak kullanılacak. Debi zaman zaman düşüp yükselecek. Otomatik olarak kendi frekansını ayarlayabileceği çalışma modları var sanırım ve bu modda enerji tasarrufu sağlanıyor. Doğrumudur?

3 seçenekte plc'siz yapılır. Artık bunları desteklemeyen driverı bulmak çok zor. Onu bulup alırsan o da başarı ama alırken böyle istekleriniz olduğunu belirtirseniz sorun çıkmaz. hangi marka düşünüyorsun?

Biz müşavir firma olduğumuz için marka tespiti yapamıyoruz. Sadece şu özelliklere haiz bir sürücü alın diyeceğiz o kadar. İlgilenen herkese teşekkür ederim.

Son sorum da şu; sahadan hız kontrolü yapabilmek için kullanacağımız hand-set nasıl bişey olmalı? Örnek görmüş üyelerimiz yardımcı olabilirse sevinirim.
 
Herhangi bir buton kutusu üzerine tasarıma göre buton ve potansimetre takılabilecek düzenek olabilir. Eğer daha ciddi olsun derseniz vincler yapılmış uzaktan kumandalı ürünlerde mevcut!

..::TELEMETRİ::..
 
hız ayarı için analog kontrollü. (Potansiyometre ile kontrollü),
start stop için IO girişli.

Bir çok markanın bir çok modelinde bu özellik zaten standart.
Saygılar
 
bu üçünüde plc ve scada olmadan invertörle sürebilirsin .kayıpsız hız ayarının baslıca yararları enerjı tasarrufu,sürec ve iyileştirmedir.eger sürücü düşünüyrsanız benimle iletişime gecebılırsınız
 
selam ali bey
bu istediklerinizi verebilecek fc olarak bir cok urun olabılır fakat benım deneyımlı oldugum abb fc lerını tavsiye ederim. debi değişimleri için tork kontrollu devreye alma manuel konrol ıcın buton kontollerı ve ayrıyetten o-10 v ıcın potansıyo metre fonksıyonunu kullana bılecek makroları mevcut.enerjı tasarrufu konusu bılıyorsunuz ızlemeyle alakalıdır ama demerajı öldürür sisteme yüklenme yapmaz.
 