Yusuf Bey,
Anladığım kadarıyla uygulamanız uzak istasyonlar ile haberleşme ihtiva ediyor. RTU dediğinize göre bunu anlıyorum. Ayrıca bahsi geçen uzak istasyonların sayısı 1-2 tane değil IO sayısına bakılırsa yüzlerle ifade edilebilecek türden.
Bu tip sistemlerin öncelikle standard uzek haberleşme protokollerini desteklemesi gerekli. Ayrıca bu tip sistemler sürekli dinamik olduğu için istasyona ekleme/çıkarma, IO ekleme çıkarma işlemlerinin online olması gerekli.
Sizin ihtiyacınız olan in-plant uygulamaları için değil, geniş alan uygulamaları için tasarlanmış bir yazılımdır. Bunun için halihazırda kurulu olan Su/Atıksu, Petrol/Gaz ve Enerji SCADA sistemi kullanıcıları ile temasa geçip kullandıkları yazılımların artılarını eksilerini inceleyebilirsiniz.
DeltaV ben de daha önce kullandım. Emerson'ın birçok ürünü gibi kesinlikle iyidir. Ancak DeltaV bir SCADA yazılımı değil bir platformdur. Ve sizinkine benzer bir uygulama için uygun değildir.