Schneider IEC stadartlarına göre kodlama yapar.
Örneğin ı0.0 simenst'e ilk input bitirdir ve bu şekilde sıra ile artar.kendine ait bir standarttır.Fakat Schneiderda bir inputu şu şekilde tanımlarsın %I0.3.1 buradaki %I IEC standardına gore ınputu tanımlar,sonrasındaki 0 modulun takılı olduğu rack numarasıdır,sonrasındaki 3 madülün takılı olduğu slot numarasıdır, sonrasındaki 1 ise madülün hangi kanalını kullandığını söyler.
IEC standardının avantajı sana inputun fiziksel olarak da yerini tarif etmesidir.
En son nereye kadar gider sorusu ise, rack'ın üzerine kac kart koyabildiğin ile ilgili sınırdır.
Örnek veriyorum ;
%I3.8.34 := 3. rack, 8.kart, 34 numaralı kanal. INPUT
%Q0.0.0 := 0. rack, 0.kart, 0 numaralı kanal. OUTPUT
%IW2.10.2 := 2. rack, 10.kart, 2 numaralı kanal. ANALOG INPUT
%QW1.0.1 := 1. rack, 0.kart, 1 numaralı kanal. ANALOG OUTPUT
Kolay gelsin...