schneider marka 24vdc röle yük asansörü panosunda kullanıyoruz.parametreler kısmında sürekli değişken değerler var diğer çalışan asansörde ise o değerler 0 değerinde.ayrıca panelde enerji olmasına karşılık (tabi rölede de 24v mevcut)
"ELEKTRİK YOK R,S,T FAZLARI KONTROLÜ YAP" yazıyor.
sorun ne olabilir bir bilen arkadaş yardımcı olabilirmi acaba?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Şayet sisteminizde motor koruma rölesi ve/veya faz koruma rölesi varsa o hata ancak bağlı olduğu sistemde aşırı endüktif yüklerde bu koruma ekipmanları devrelerini açar.
*** Kablolarınızın doğru bağlandığını ve yazılımsal bir sıkıntınızın olmadığını varsayıyorum.
eğer pano içerisinde bıçaklı sigorta varsa onları kontrol et. Çünkü bıçaklı sigortalar geçirmiyorsa herhangi bir arıza vermez. benzer problem bende F/C ile pompa kontrolünde vardı. enerji olmasına ramen enerji yok veya düşük diye arıza veriyorsu. bıçaklı sigortalardan birinin geçirmediğini farkettik ve değiştirerek sorunu çözdük. bi kontrol et..