SCHNEİDER atv 312 paramatre sorunu

kazım2828

Üye
Katılım
24 May 2017
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
35
Kolaygelsinn kulandığımız bi makınada atv 312H sürücü arızalandı fakat bu sürücünün parametrelerine ulaşamıyorum görün parametreler SUP ve rEF parametreleri diger parametreleri nasıl acabilirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
manuelde gösteriyor basit aslında karışık değil manueli indirip okumayı denedinizmi?
 
SUP ve rEf görünüyo diyerleri gorunmuyoo set parametresi felan
 
Kolaygelsinn kulandığımız bi makınada atv 312H sürücü arızalandı fakat bu sürücünün parametrelerine ulaşamıyorum görün parametreler SUP ve rEF parametreleri diger parametreleri nasıl acabilirim

Sadece Sup ve Ref varsa sürücüde şifre konuşmuştur. SUP Parametresi altında COD yazan bir parametre var oraya 4 haneli konulan şifreyi girip OFF yapabilirsiniz. Sonrasında diğer parametreleri görebilirsiniz.
 
Tuş takiminiz bozulmuş defalarca başıma geldi. Tuş takımını değiştirip deneyinjz. Saygılar
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…