Schneiderin lv serisi 400 A şartelini panoya taktık açtırma bobinini de taktık pano yapılırken röle ile şarteli açtırdık. Sahaya geldiğimizde şartel tribe düşüyordu otomatikman elektriği kestik açtırma bobini sorunlu mu diyerek yeni açtırma bobini taktık bu sefer elektriği vermediğimiz halde bile şarteli kurmaya çalıştığımızda tribe düşüyordu. Bunun sebebi sizce neyden kaynaklı olabilir daha önceden başına gelenler varsa tecrübelerini aktarabilir mi?
Açtırma bobini daha önceden belki 20 30 kere taktık bundan ilk defa başıma geldi şartelin serisi de açtırmanın serisi de daha önceden kullandığımız seri ve şuan bu seri piyasadan kalktı acaba şartelin takılan yerinin mekaniği mi bozuldu
Taktığınız bobin şönt düşürme bobini ise diğer koruma sistemlerinden gelen açma sinyalleri ile açma sağlamak içindir . Şönt düşürme bobininin olmaması şalterin kendi korumalarından emekli olduğu manasına gelmez . Üzerinden ayar yapılan her değer için kendi korumasını yapar .
Bir ilave . Bu bobinler açma kapama anında bazen yüksek gerilim indüklenmelerine maruz kalabiliyor ne hikmetse . Bu konuda geçen bir konu paylaşımı yapmıştım . https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/enerji-dalgalanmalarında-yanan-bobinler.152048/
LV şalterlerde açtırma ve düşük gerilim bobinleri aynı yere takılıyor. Yanlışlıkla MX açtırma bobini yerin MN düşük gerlim bobini takıyor olabilirsiniz. Açtırma bobinine sürekli enerji geliyor olabilir.
Küçük bir not. Kompakt şalterler açtırma bobini ile açtırılırsa trip durumuna düşer.
elki dosyaya bakabilirsiniz
Taktığınız bobin şönt düşürme bobini ise diğer koruma sistemlerinden gelen açma sinyalleri ile açma sağlamak içindir . Şönt düşürme bobininin olmaması şalterin kendi korumalarından emekli olduğu manasına gelmez . Üzerinden ayar yapılan her değer için kendi korumasını yapar .
Bir ilave . Bu bobinler açma kapama anında bazen yüksek gerilim indüklenmelerine maruz kalabiliyor ne hikmetse . Bu konuda geçen bir konu paylaşımı yapmıştım . https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/enerji-dalgalanmalarında-yanan-bobinler.152048/
LV şalterlerde açtırma ve düşük gerilim bobinleri aynı yere takılıyor. Yanlışlıkla MX açtırma bobini yerin MN düşük gerlim bobini takıyor olabilirsiniz. Açtırma bobinine sürekli enerji geliyor olabilir.
Küçük bir not. Kompakt şalterler açtırma bobini ile açtırılırsa trip durumuna düşer.
elki dosyaya bakabilirsiniz